- Yves WIDLOECHER
- Messages : 28
Date d'inscription : 24/03/2020
Projet partie B1
Jeu 4 Juin - 13:22
Nous étudions le Lot Bardage en phase projet (question B1)
Vous rendrez un brouillon de votre travail ce soir ou demain
Vous rendrez un brouillon de votre travail ce soir ou demain
- Yves WIDLOECHER
- Messages : 28
Date d'inscription : 24/03/2020
Re: Projet partie B1
Jeu 4 Juin - 13:35
Bonjour à ceux celles qui sont là vous pouvez poser des questions
- Yves WIDLOECHER
- Messages : 28
Date d'inscription : 24/03/2020
Re: Projet partie B1
Jeu 4 Juin - 13:51
Cherchez en premier point à établir reVETIR, ce choix du classement doit être justifié et influera sur les choix techniques.
par exemple si vous choisissez un entretien e3 (20ans ou plus), il ne sera pas possible de prévoir une ossature bois...
donc pour le bardage bois pas de classement e3
cependant pour le wundermax c'est possible, mais alors il faut prendre l'ossature aluminium, qui résistera effectivement 20 ans
On ne vous demande de résoudre à coup sûr tous les problèmes, mais de comprendre la complexité des problèmes
par exemple si vous choisissez un entretien e3 (20ans ou plus), il ne sera pas possible de prévoir une ossature bois...
donc pour le bardage bois pas de classement e3
cependant pour le wundermax c'est possible, mais alors il faut prendre l'ossature aluminium, qui résistera effectivement 20 ans
On ne vous demande de résoudre à coup sûr tous les problèmes, mais de comprendre la complexité des problèmes
- LoréleïInvité
Re: Projet partie B1
Jeu 4 Juin - 14:00
Bonjour,
Je ne comprends pas vraiment ce que vous appelez " établir les contraintes".
Enfin pour le choix des produits nous devons trouver des bardages en vente sur internet ?
Merci
Je ne comprends pas vraiment ce que vous appelez " établir les contraintes".
Enfin pour le choix des produits nous devons trouver des bardages en vente sur internet ?
Merci
- Yves WIDLOECHER
- Messages : 28
Date d'inscription : 24/03/2020
Re: Projet partie B1
Jeu 4 Juin - 14:21
Les contraintes sont tous les éléments dont il faut tenir compte j'ai cité la thermique donc R =....
La zone en est une, l'entretien aussi, il faut absolument lister et justifier
La zone en est une, l'entretien aussi, il faut absolument lister et justifier
- Yves WIDLOECHER
- Messages : 28
Date d'inscription : 24/03/2020
Re: Projet partie B1
Jeu 4 Juin - 14:26
on ne doit pas oublier le classement du bois de bardage et d'ossature : classe d'emploi (selon risques environnementaux) = 3a
Il faudrait aussi regarder ce que dit la norme (DTU 59.1) mais ce n'est pas possible. Cependant on peut lire un Avis Technique s'il y en a un.
Il faudrait aussi regarder ce que dit la norme (DTU 59.1) mais ce n'est pas possible. Cependant on peut lire un Avis Technique s'il y en a un.
- Arthur LabondeInvité
Re: Projet partie B1
Jeu 4 Juin - 14:56
Bonjour Monsieur,
Pour ce qui est du bardage bois douglas, pour la résistance thermique, sur la doc technique on trouve ;
lambda compris entre 0.10 et 0.13 W/mK et e = 22m
soit R = e / lambda
= 0.022 / 0.10 = 0.22
Or pour R1 d'après votre cours le R dois être compris entre 0.5 et 1 m².C°/W
Or 0.5 > 0.22
Pouvez vous m'orienter pour trouver le R ?
Pour ce qui est du bardage bois douglas, pour la résistance thermique, sur la doc technique on trouve ;
lambda compris entre 0.10 et 0.13 W/mK et e = 22m
soit R = e / lambda
= 0.022 / 0.10 = 0.22
Or pour R1 d'après votre cours le R dois être compris entre 0.5 et 1 m².C°/W
Or 0.5 > 0.22
Pouvez vous m'orienter pour trouver le R ?
- Yves WIDLOECHER
- Messages : 28
Date d'inscription : 24/03/2020
douglas
Jeu 4 Juin - 15:10
Dans un bardage les lames de bois ne compte pas pour la résistance thermique. C'est l'isolant qui apportera la résistance thermique et un peu le mur béton
le lambda = 0,045 pour la laine de verre
Bonne question
le lambda = 0,045 pour la laine de verre
Bonne question
- Yves WIDLOECHER
- Messages : 28
Date d'inscription : 24/03/2020
détails
Jeu 4 Juin - 16:17
attention, méfiez vous des détails tout faits et trop jolis sur la documentation. Vérifiez bien qu'ils s'adaptent à votre étude, si besoin refaites les à la main. Positionnez bien un pare pluie
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|